23.12.2011, 15:45
|
#11
|
Участник
Регистрация: 17.11.2010
Адрес: м. Ул. Дыбенко
Сообщений: 185
|
все понятно Спасибо за ответы!
|
|
Цитировать ·
|
23.12.2011, 16:03
|
#12
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
Хорошо, что понятно, резюме: соединения в распредкоробку класса IP65 ( или хотя бы IP55 ), кабель в гофру и закрепить к стенам например дюбель-хомутами.
|
|
Цитировать ·
|
24.12.2011, 00:11
|
#13
|
Banned
Регистрация: 12.02.2011
Адрес: Питер
Сообщений: 738
|
возможно теперь там проблематично коробку воткнуть..места мало, провода короткие и в натяг,в стене отверстия только под кабель,для гофры рассверливать....как вариант термоусадочную муфту большого деаметра взять и вместе с клеммниками запаять... зато вода не страшна будет (проверено)..
|
|
Цитировать ·
|
24.12.2011, 13:04
|
#14
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
проблематично, места мало, провода короткие и в натяг - это проблема "строителей", не надо было изначально косячить. Насчет термоусадки:
ПУЭ Глава 2.1 Электропроводки
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
|
|
Цитировать ·
|
24.12.2011, 22:37
|
#15
|
Banned
Регистрация: 12.02.2011
Адрес: Питер
Сообщений: 738
|
Цитата:
Сообщение от Cogito
проблематично, места мало, провода короткие и в натяг - это проблема "строителей", не надо было изначально косячить. Насчет термоусадки:
ПУЭ Глава 2.1 Электропроводки
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
|
1. соединители под зажим для этого и предусмотрены.
2. насчет запаса это к тем мастерам кто делал (спасибо сказать и дать почитать пункт правил) а тут надо исправлять.
3. муфта всегда доступна. взял нож и зачистил как изоляцию. зато это лучше китайской коробки в которую как не старайся вода но попадет.
у меня во время потопа на розетку Энсто с IP44 в которую посудомойка включена 2 часа вода хлестала, сначала кипяток потом холодная - ни грамма на контакты не попало. автоматы АВВ ( это к тому что они не китай и если б что то сработали). Я это пишу к тому что врядли хозяйка знает какие коробки лучше покупать, а электрики уже накосячили. купит подешевле, вода попадет на контакты и привет... дальше череда случайностей...
|
|
Цитировать ·
|
25.12.2011, 14:28
|
#16
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
С учетом криворукости "строителей", сделавших представленное на фото соединение проводов пружинками, вариант "бифуркационной" муфты ( как ее сделать, не разрывая соединения и делать ревизию без ножа и риска повредить изоляцию жил ? ) из шиш знает какой термоусадки представляется мне еще более опасным.
Нормальная негоючая ТУТ еще может быть использована в варианте соединения-ответвления жил согласно нормам ВСН 139-83 пайкой, сваркой, опрессовкой, если же делать именно Т-образный отвод, то остается изолента, ЛЭТСАР, виксинт.
Качественная РК для наружки ( IP65 ) ( "строители" накосячили, пусть и платят ) с нормальными гермовводами и встроенным винтовым клеммником ( менее зависимым от рукозадости сборщика ) в данном случае - нмв оптимальный вариант.
|
|
Цитировать ·
|
25.12.2011, 15:11
|
#17
|
Наш человек
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: СПб
Сообщений: 8 555
|
ну ваще лучше купить дюбель-хомуты и пределать провод к стене, чтоб не болтался
ну и коробку поставить IP44, да
гофра не нужна
|
|
Цитировать ·
|
26.12.2011, 17:09
|
#18
|
Участник
Регистрация: 17.11.2010
Адрес: м. Ул. Дыбенко
Сообщений: 185
|
Цитата:
Сообщение от Cogito
С учетом криворукости "строителей", сделавших представленное на фото соединение проводов пружинками, вариант "бифуркационной" муфты ( как ее сделать, не разрывая соединения и делать ревизию без ножа и риска повредить изоляцию жил ? ) из шиш знает какой термоусадки представляется мне еще более опасным.
Нормальная негоючая ТУТ еще может быть использована в варианте соединения-ответвления жил согласно нормам ВСН 139-83 пайкой, сваркой, опрессовкой, если же делать именно Т-образный отвод, то остается изолента, ЛЭТСАР, виксинт.
Качественная РК для наружки ( IP65 ) ( "строители" накосячили, пусть и платят ) с нормальными гермовводами и встроенным винтовым клеммником ( менее зависимым от рукозадости сборщика ) в данном случае - нмв оптимальный вариант.
|
Теперь не понятно Коробка или муфта? Нужна ли гофра?
PS Строители там еще и провода перепутали, так что соединения все-равно придется разрывать.
|
|
Цитировать ·
|
27.12.2011, 00:03
|
#19
|
Banned
Регистрация: 12.02.2011
Адрес: Питер
Сообщений: 738
|
Цитата:
Сообщение от Пустота
Теперь не понятно Коробка или муфта? Нужна ли гофра?
PS Строители там еще и провода перепутали, так что соединения все-равно придется разрывать.
|
гофра не нужна. провода из стены выходят без гофры, какой смысл 10 см гофру одевать. муфта по моему мнению лучше, так как краны текут в самый ненужный момент, а муфта может и в воде лежать спокойно (проверено), но есть одно но!!! кто будет Вам это делать? фен нужен строительный и муфты. если такого нет, то вполне подойдет и коробка, только ее купить надо хорошую (как выше советовали) и провода заводить сбоку и снизу, чтоб вода не попадала.
|
|
Цитировать ·
|
27.12.2011, 01:33
|
#20
|
Ветеран
Регистрация: 03.07.2008
Адрес: центр., прим., +РФ
Сообщений: 641
|
Цитата:
Сообщение от ingener
то вполне подойдет и коробка, только ее купить надо хорошую (как выше советовали) и провода заводить сбоку и снизу, чтоб вода не попадала.
|
и на пол чтобы её просто не бросили,, да ещё в приямочек
__________________
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Модерн.
|
|
Цитировать ·
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|