Сколько хомутов не ставь, а труба всё равно будет изгибаться.
Величина линейного расширения трубопроводов Dl при открытой прокладке определяется по формуле:
Dl=а*L*Dt
Dl — линейное расширение, мм;
a — коэффициент линейного расширения материала трубы, мм/м°С, для неармированной трубы равен 0.12
L — длина трубопровода, м;
Dt — разница температур (между рабочей температурой и температурой при монтаже), °C.
Т.е. допустим:
-длина стояка примерно 3 метра на этаж, т.е. для девятиэтажного дома 27м
-температура при монтаже 20°C, рабочая температура 70°C, т.е. разность температур 50°C
подставляем в формулу:
Dl=0.12 * 27 * 50=162 мм= 16,2 сантиметра
как ни крепи труба удлинится, а т.к она закреплена и ей некуда будет двигаться, то она будет "извиваться"
|