вопрос к электрикам



уважаемые электрики, подскажите, что происходит - напряжение в сети в квартире вечером в часы пик выше 180 не бывает. ничего не работает. сегодня плиту не включить было, электроподжиг не фурычил. стабилизатор был, да сдох за месяц, стал щелкать и выдавать 260 на выходе. проблема общедомовая? или в моей квартире? дом панель 68 гп. спасибо!
__________________
ollka is offline   Цитировать ·
Старый 22.11.2011, 20:25
ответ для ollka , на сообщение « вопрос к электрикам »
  #2
ОПТИМИСТ_Я
Участник
 
Регистрация: 20.05.2011
Адрес: город на Неве
Сообщений: 135


проблема в старой подстанции в вашем доме,не выдерживает нагрузку раньше считали нормой 3 квт на квартиру.трансформатор общедомовой ставили из этого расчета.сейчас потребление увеличилось до 10 квт на квартиру.люди подключают много эл.потребителей.трансформатор + старые провода еле справляются .замена подстанции дорогая штука .ленэнергои петроэлектросбыт особо не проявляют желания для решения проблемы.вам надо заново ставить стабилизатор напряжения.главное брать качественный стабилизатор.ресанта к примеру это плохой китай.берите не инвертор ,они сильно просаживают сеть .хотя и стоят дешевле .
ОПТИМИСТ_Я is offline   Цитировать ·
Старый 23.11.2011, 01:37
ответ для ollka , на сообщение « вопрос к электрикам »
  #3
Cogito
Мега-элита
 
Аватар для Cogito
 
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759


Цитата:
Сообщение от ollka Посмотреть сообщение
проблема общедомовая? или в моей квартире? дом панель 68 гп. спасибо!
для выяснения истинных причин проблемы пригласите электрика.
Общедомовая ли проблема решается опросом соседей хотя бы по подъезду.
ЭСО должна держать напряжение в пределах макс. 200-240В.
Чем и как замеряли напряжение в сети ?
Cogito is offline   Цитировать ·
Старый 23.11.2011, 04:32
ответ для ollka , на сообщение « вопрос к электрикам »
  #4
varab
Наш человек
 
Аватар для varab
 
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: СПб
Сообщений: 8 555


предел нормы 220+-10%
эту норму вам обязаны обеспечить
если все так, как вы пишете - можете предъявить письменную претензию тому, кому платите - энергоснабжающая организация (ПЭС или кто там у вас)
varab is offline   Цитировать ·
Старый 23.11.2011, 04:34   #5
varab
Наш человек
 
Аватар для varab
 
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: СПб
Сообщений: 8 555


Цитата:
Сообщение от ОПТИМИСТ_Я Посмотреть сообщение
сейчас потребление увеличилось до 10 квт на квартиру.люди подключают много эл.потребителей
ну ваще-то на квартиру выделяется определенная мощность (25, 32А обычно)
выходить за ее пределы не даст вводной АВ
10 кВт тут никак не подключить при всем желании
varab is offline   Цитировать ·
Старый 23.11.2011, 15:55
ответ для ollka , на сообщение « вопрос к электрикам »
  #6
Cogito
Мега-элита
 
Аватар для Cogito
 
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759


Формально за допустимой квартирной мощностью должны смотреть, реально - вряд-ли. Щитки часто открытые - заменил АВ на более высокий номинал и пользуйся. Хорошо если при этом догадаются поменять проводку.
Cogito is offline   Цитировать ·
Старый 23.11.2011, 23:42   #7
ollka
Наш человек
 
Аватар для ollka
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 5 436


Цитата:
Сообщение от Cogito Посмотреть сообщение
для выяснения истинных причин проблемы пригласите электрика.
Общедомовая ли проблема решается опросом соседей хотя бы по подъезду.
ЭСО должна держать напряжение в пределах макс. 200-240В.
Чем и как замеряли напряжение в сети ?
когда был жив стабилизатор, он показывал напряжение на входе. в час пик 180, глубокой ночью максимум 200. посудомойка в таком режиме не работает и стиралка не стирает. свч греет по пол-часа. соседей не опросить, тк люди весьма преклонного возраста на 95%.
__________________
ollka is offline   Цитировать ·
Старый 24.11.2011, 01:33
ответ для ollka , на сообщение « вопрос к электрикам »
  #8
Cogito
Мега-элита
 
Аватар для Cogito
 
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759


Обеспечить нормальный режим напряжения в сети ( 210-230В, кратковремено 200-240В ) - обязанность ваших УК и ЭСО. Делайте заявки, пусть разбираются, ищут причину.
Cogito is offline   Цитировать ·

Добавить сообщение


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов.
© 2000—2012 Littleone®.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод на русский язык - idelena