Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Для нее нужен не только газ, но и отдельный вентканал. (специально для колонки, причем только для вашей. в кухонный ее выводить нельзя.) |
Цитата:
А оставшийся кухонный дымоход роль вентканала не сыграет (вентиляции как таковой у нас отродясь не бывало)? |
Цитата:
Если есть возможность,газовый,конечно,лучше :019: |
Вообще-то странная постановка вопроса:
Если в доме изначально нет газовой колонки, то. скорее всего ее не разрешат установить (почему, написала выше). Если в доме есть газовая колонка, то выделенная мощность по электричеству маленькая, что не даст работать электрическому водонагревателю. У газовой колонки есть свои минусы: - если низкий напор воды в доме, то колонка вообще не загорится (бывает вечером или в 7 утра, когда все моются). - если низкий напор газа в доме (например многие готовят или греются газом), то колонка тоже не загорится. - если напор газа недостаточно большой, то колонка греет слабо, т.е. вода не горячая, а прохладная. - при изменении напора газа/воды (кто-то где-то вкючил или выключил воду) температура воды тоже прыгает, иногда очень сильно (так что ошпариться тоже можно :(). - при регулировке температуры воды ручкой на колонке температура воды меняется не сразу, а минуты через 2, пока протечет вся вода в колонке. - если регулировать воду, добавляя холодную, то иногда происходит так: вода холоднее -> упал напор воды -> колонка стала греть сильнее -> вода опять горячее -> еще добали холодной - упал напор воды -> колонка погасла, вода холодная. Ну, и наконец, по современным нормам. газовую колонку можно повесить только на кухне ( в нежилом помещении с окном). |
Цитата:
Кухонный нельзя совсем:( Колонке нужен отдельный дымоход, т.к. возможна утечка газа (или его неполное сгорание), через общий вентканал газ может попасть в другие квартиры. Есть еще куча всяких норм по поводу установки газовой колонки, я все не помню.. (высота установки - язычок пламени на уровне глаз, расстояние до мебели и т.д.) Разве что попробовать сделать дымоход из квартиры прямо на улицу (какие-то есть нормы для установки каминов, попробуйте поискать). Но ЛЕНГАЗ настолько костная и бюрократическая контора, что вряд ли согласится. Ну и опять же изменение фасада дома.. :( |
Цитата:
Цитата:
Потому что устраивающий меня газовый водонакопитель я нашла! По крайней мере, пока все, что заявлено в его описании совпадает с моими чаяниями (есть даже опция - работа при пониженном входном давлении воды и газа), обязательно побеседую вживую с консультантом по этой серии водонагревателей, уточню, все ли в нем так, как описано на сайте. Изменение фасада в моем случае согласуют совершенно без проблем. :031: |
Алоха, если выбираете газовую колонку, обратите внимание на такой момент:
Например, в описании колонки сказано, что она греет воду до +65С. Вроде бы достаточно. Но в инструкции сказано, что "обогреватель нагревает воду НА 50С", т.е. считается, что вода "на входе" не меньше +15С. Для Европы, это может, и так, а у нас в морозы вода може быть и +2С (Или сколько там температура почвы на глубине, где закопана труба, если на поверхности -20С?) Тогда вода греется до +52С - кому как, а мне вот холодновато, (когда в мороз пытаешься под душем согреться). |
Цитата:
Но в принципе, как это ни глупо прозвучит, для меня важнее то, что в нагревателе будет просто большой запас холодной воды, а вот как горячая она мне понадобится только в редкие отключения и летом, когда по графику горячей воды нет. В сущности, конечно же можно было бы поставить и электрический бойлер, но... мощности в доме не те, квартиру (или полностью дом) будет, скорее всего вырубать - я этого не хочу. |
Цитата:
А вообще газовая колонка весьма хорошо прогревает и "зимнюю" воду, разбавлять приходится всегда. Просто надо брать коолнку мощностью не менее 21кВт, а лучше 24. p.s. Муж Рыжести |