Skyfamily 12.01.2011 12:12

Кто-нибудь прятал газовую колонку в подвесной кухонный шкаф?
 
Вложений: 1
Собственно - сабж.

Где-то прочка, что вроде даже установщики газовой колонки кому-то присоветовали так сделать, но вот у меня сомнения.
Что-то типа этого -
Вложение 5071606
Во-первых - вроде бы, по правилам так нельзя. Но вдруг кто-нибудь невзирая на правила так сделал? И как? Работает колонка? Не гаснет? Как по пожароопасности?

Заранее спасибо за опыт и за мнения.

Нахoдчивая 12.01.2011 12:16

У нас даже мысли не возникало не прятать. Заказали фасад.
Пока у родственницы так сделано. Шкафчик открыт снизу и сверху. Стены выложены плиткой. Всё работает, ничего не гаснет и не нагревается. Колонка Нева Люкс.
Говорят, в инструкции к колонке написано можно ли прятать в шкаф.

Skyfamily 12.01.2011 12:19

Цитата:

Сообщение от Находчивая (Сообщение 54575909)
У нас даже мысли не возникало не прятать. Заказали фасад.
Пока у родственницы так сделано. Шкафчик открыт снизу и сверху. Стены выложены плиткой. Всё работает, ничего не гаснет и не нагревается. Колонка Нева Люкс.
Говорят, в инструкции к колонке написано можно ли прятать в шкаф.

Спасибо. А фото нет случайно, как Ваша замаскированная колонка выглядит?

root 12.01.2011 12:20

В инструкции написаны расстояния, которые нужно соблюсти.

Нахoдчивая 12.01.2011 12:22

Нет, у нас пока не сделано ничего. А родственница заказывала кухню на 1 МФ, вообще без проблем. Колонку в том месте выдают только трубы снизу (они их не переносили). А так, за дверцей колонка и полочка с моющими средствами.

Skyfamily 12.01.2011 12:23

Цитата:

Сообщение от root (Сообщение 54576060)
В инструкции написаны расстояния, которые нужно соблюсти.

Хм. Инструкция вроде есть скачанная. Попробую найти.

Skyfamily 12.01.2011 12:24

Цитата:

Сообщение от Находчивая (Сообщение 54576147)
Нет, у нас пока не сделано ничего. А родственница заказывала кухню на 1 МФ, вообще без проблем. Колонку в том месте выдают только трубы снизу (они их не переносили). А так, за дверцей колонка и полочка с моющими средствами.

Ок. Поняла. Спасибо.

Skyfamily 12.01.2011 12:40

Нашла.
3.1. Место и схема установки
3.1.1. Аппарат необходимо устанавливать на кухнях или других нежилых отапливаемых помещениях в
соответствии с проектом газификации и СНиП 42-01-2002.
3.1.2. Объем помещения, где устанавливается водонагреватель, должен быть не менее 8 м3.
3.1.3. Помещение, где устанавливается водонагреватель, должно иметь хорошую вентиляцию и
постоянный приток свежего воздуха (форточку или открывающуюся фрамугу), так как при работе аппарата
происходит сжигание кислорода. Решетки или щель в нижней части двери или стены не должны наглухо
закрываться.
3.1.4. Аппарат должен быть подсоединен к дымоходу с хорошей тягой (разрежение 1,96…29,4 Па) и при
этом должен быть установлен как можно ближе к дымоходу. Один из доступных способов проверки тяги в
дымоходе приведён на рисунке 4.
3.1.5. Устанавливать аппарат необходимо на несгораемых стенах - кирпичных, бетонных (с облицовкой
керамической плиткой или без неё).

3.1.6. Допускается установка аппарата на трудносгораемых
стенах при условии изоляции стены оцинкованным листом
толщиной 0,8…1 мм по листу базальтового теплоизоляционного
картона БТК толщиной 3…5 мм. Изоляция стены должна
выступать за габариты корпуса аппарата не менее чем на
100 мм с каждой стороны (см. рис. 5).
Расстояние от боковых поверхностей аппарата до
трудносгораемых стен без применения изоляции должно быть не
менее 250 мм. При уменьшении указанного расстояния до 150 мм
необходима установка теплоизоляции (обивка стен оцинкованным
листом по листу теплоизоляционного материала).

При установке аппарата на несгораемых стенах устройство
изоляции не требуется.
3.1.7. Запрещается установка аппарата на деревянных стенах;
оштукатуренных стенах, имеющих деревянную основу; на стенах,
покрытых легко возгораемыми материалами.
3.1.8. Запрещается устанавливать аппарат над источником
тепла или открытого пламени.
3.1.9. Место и высота установки аппарата должны обеспечивать выполнение требований п. 3.7
настоящего руководства. При этом рекомендуется устанавливать аппарат на такой высоте, чтобы
смотровое окно находилось на уровне глаз потребителя или как можно ближе к этому уровню.
Также для осуществления сервисного обслуживания при установке аппарата необходимо выдержать
следующие зазоры:
- расстояние от боковой поверхности аппарата до боковой стены не менее 150 мм;
- свободное пространство перед лицевой поверхностью аппарата должно быть не менее 600 мм.
3.1.10. Схема установки (подключения) аппарата приведена на рисунке 6. Рекомендуется сначала
подключить аппарат к водопроводной сети, заполнить водяную систему аппарата водой и затем
подключить его к газовой сети.

Что-то ничего нет по поводу фасадов ПЕРЕД колонкой....
И еще - стенка шкафчика кухонного примыкающего - деревянная, "лекговоспламеняемая"... оцинковывать ее, что ли??? Или это именно в плане СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ рекомендации, а не любой БЛИЗРАСПОЛОЖЕННОЙ СТЕНКИ?

root 12.01.2011 13:55

Из инструкции видно, что ставить Вашу колонку в шкафчик нельзя. Т.е. можно, но при соблюдении выделенных Вами условий.
В нашей написано
Цитата:

Нет необходимости в соблюдении расстояния между устройством и строительными конструкциями из горючих метариалом, т.к. при максимальной нагрузке устройства на его поверхности достигается более низкое значение температуры, чем допустимое максимальное значение 85 гр.С.

Skyfamily 12.01.2011 14:20

Цитата:

Сообщение от root (Сообщение 54581072)
Из инструкции видно, что ставить Вашу колонку в шкафчик нельзя. Т.е. можно, но при соблюдении выделенных Вами условий.
В нашей написано

А у вас какая колоночка?