розетка в ванной
 
делаем ремонт в ванной, хотим туда поставить стиралку, соответственно надо провести розетку... На работе пугают, что может убить током и надо ставить какое-то УЗО :005: Спрашиваю мастеров, они про УЗО и не слышали даже :010: заверяют меня, что все будут впорядке :073::005:
уже начинаю подумывать, а так ли мне нужна стиралка в ванной, пусть дальше на кухне...

Кто разбирается в этом вопросе и кто как ставил розетки подскажите, пожалуйста :091::091::091::091: желательно человеческим языком, а то всё что мне говорят на работе я даже до мужа донести не могу (в электротехнике полный ноль) :008:

LenochkaN 03.11.2011 19:51

Вам электрик нужен. Я бы никогда не доверила делать электрику мастеру, который не знает, что такое УЗО:001:

Оксана1808 03.11.2011 19:56

нам отдельную линию тянули на ванную от щитка, я вообще трусиха, поэтому в ванну всем запрещено входить когда идет стирка и дверь закрыта:)

фил_я 03.11.2011 20:24

Ну, ей Богу, как можно доверять делать электрику людям, не знающим, что такое УЗО. Электрику необходимо доверять только все четко знающим и понимающим это хозяйство людям, тем более, если сами грамотно проконтролировать не можете. Стиралка требует подключения через УЗО (устройство защитного отключения), где бы она не стояла.

Naslund 03.11.2011 21:37

так если никто не понимает в электрике, вызовите электрика!

OOFiC 03.11.2011 21:42

Цитата:

Сообщение от МА кси МА (Сообщение 69661040)
На работе пугают, что может убить током и надо ставить какое-то УЗО :005: Спрашиваю мастеров, они про УЗО и не слышали даже :010: заверяют меня, что все будут впорядке :073::005:

Каменный век какой-то :001: - "мастера" не знаю, на работе - пугают... Электрические полотенцесушила и теплые полы в кому не кого не вгоняют? Или таких слов и не знает никто из окружения?
Автор, хватит слушать ОБС - наймите нормального электрика, уж стиралка в ванне не нонсенс...

Amrita 03.11.2011 22:04

Гнать таких мастеров!!! Самый правильный вариант, как вам написали - тянуть кабель от щитка до стиралки, ставить УЗО или дифавтомат, розетку ставить специальную для влажных помещений с IP45. Дальше жить и радоваться!!!

varab 03.11.2011 23:04

Цитата:

Сообщение от Amrita (Сообщение 69668074)
Гнать таких мастеров!!! Самый правильный вариант, как вам написали - тянуть кабель от щитка до стиралки, ставить УЗО или дифавтомат, розетку ставить специальную для влажных помещений с IP45. Дальше жить и радоваться!!!

+1
IP 44 только;) - причем это не просто крышечка, как любят говрить продавцы...
где-то есть гост или снип на эту тему...
там еще нужно учесть мокрую зону,
чтоб розетка была подальше от открытой воды

сэми 03.11.2011 23:27

Мы ставим сейчас Требования
заземление всех металлоконструкций в ванне. УЗО 44+. Сама розетка с гидроизоляцией.
Никаких проблем в этом нет.

Amrita 04.11.2011 00:13

Цитата:

Сообщение от varab (Сообщение 69671864)
IP 44 только;) - причем это не просто крышечка, как любят говрить продавцы...
где-то есть гост или снип на эту тему...

@Сколько будет 2+2? Ну гдэ-то сЭм-восЭм...@ :)) ОБшиблась на одну цифирь. ;)