Навеяно заменой проводки в квартире...
Дом 137 серии. Заземления вроде как нет, но от плиты идет 3 проводка. Видимо, там заземление на 0 идет. Не суть. Вопрос в другом: есть смысл прокладывать 3-х-жильные провода на розетки или нет?
И еще: чего лучше ставить - УЗО или дифавтоматы под такую проводку? А главное сколько и какой мощности? Предположительно хотелось бы поставить обе комнаты (по 16А), кухню (16А), плиту (40А), и все остальное (прихожая/ванна/туалет - 16А) на отдельные автоматы + на кухню под чайник с утюгом (по 3 кВт каждый) сделать отдельный автомат (16А), т.е. на кухню сделать 3 автомата (плита, чайник/утюг, остальное).
И до кучи: надо кого-то ставить в известность о замене счетчика?
P.S. Никто не знает где есть розетки керамические, а то везде пластик лежит? Или такие уже не выпускают?
P.P.S. Сорри за многабукф... :019:

Ужас на крыльях ночи 02.02.2011 19:04

Цитата:

Сообщение от vebber (Сообщение 55739704)
Навеяно заменой проводки в квартире...
Дом 137 серии. Заземления вроде как нет, но от плиты идет 3 проводка. Видимо, там заземление на 0 идет. Не суть. Вопрос в другом: есть смысл прокладывать 3-х-жильные провода на розетки или нет?

есть.
Цитата:

Сообщение от vebber (Сообщение 55739704)
И еще: чего лучше ставить - УЗО или дифавтоматы под такую проводку? А главное сколько и какой мощности? Предположительно хотелось бы поставить обе комнаты (по 16А), кухню (16А), плиту (40А), и все остальное (прихожая/ванна/туалет - 16А) на отдельные автоматы + на кухню под чайник с утюгом (по 3 кВт каждый) сделать отдельный автомат (16А), т.е. на кухню сделать 3 автомата (плита, чайник/утюг, остальное).

Если денег на проект на коленке жалко, то можно и так..

Цитата:

Сообщение от vebber (Сообщение 55739704)
И до кучи: надо кого-то ставить в известность о замене счетчика?

Петроэлектросбыт абонентский отдел, если в городе меняют они же.

Цитата:

Сообщение от vebber (Сообщение 55739704)
P.S. Никто не знает где есть розетки керамические, а то везде пластик лежит? Или такие уже не выпускают?

С какой целью нужны керамические?

Кот Парамон 02.02.2011 19:07

Керамические покупал летом: трескаются и крошатся... Не закрепить было ни фига. Плюнул и выкинул.

ОйнуТаша 02.02.2011 19:14

Раз такое дело, объясните темной..я должна сначала электрика позвать, чтоб доп. розетки поставил, а потом плиточника или наоборот...??

N-P-N Переход 02.02.2011 20:41

Цитата:

Сообщение от vebber (Сообщение 55739704)
Навеяно заменой проводки в квартире...
Дом 137 серии. Заземления вроде как нет, но от плиты идет 3 проводка. Видимо, там заземление на 0 идет. Не суть. Вопрос в другом: есть смысл прокладывать 3-х-жильные провода на розетки или нет?
И еще: чего лучше ставить - УЗО или дифавтоматы под такую проводку? А главное сколько и какой мощности? Предположительно хотелось бы поставить обе комнаты (по 16А), кухню (16А), плиту (40А), и все остальное (прихожая/ванна/туалет - 16А) на отдельные автоматы + на кухню под чайник с утюгом (по 3 кВт каждый) сделать отдельный автомат (16А), т.е. на кухню сделать 3 автомата (плита, чайник/утюг, остальное).
И до кучи: надо кого-то ставить в известность о замене счетчика?
P.S. Никто не знает где есть розетки керамические, а то везде пластик лежит? Или такие уже не выпускают?
P.P.S. Сорри за многабукф... :019:

Вам лучше в
http://forum.littleone.ru/forumdisplay.php?f=17

Old Worker 03.02.2011 00:23

http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51

nvnikolas 03.02.2011 10:03

Если не разбираетесь, то самим лучше не менять. Я вызывала Петроэлектросбыт для замены счетчика. Если меняет кто-то другой. потом могут придраться и не принять. А заземление на ноль по правилам безопасности делать нельзя.

vebber 03.02.2011 11:29

Цитата:

А заземление на ноль по правилам безопасности делать нельзя
Так вроде так все плиты в таких домах заземлены. Разве нет?
Цитата:

Если не разбираетесь, то самим лучше не менять
Это правильно. Поэтому у меня это будут делать два электрика. А почему я решил вопросы назадавать, так это потому, что информация на форумах, от них и от других электриков несколько разнится. Видимо, истина где-то рядом :)

nvnikolas 03.02.2011 11:52

Цитата:

Сообщение от vebber (Сообщение 55770416)
Так вроде так все плиты в таких домах заземлены. Разве нет?

Это правильно. Поэтому у меня это будут делать два электрика. А почему я решил вопросы назадавать, так это потому, что информация на форумах, от них и от других электриков несколько разнится. Видимо, истина где-то рядом :)

Только, если электроплита или у вас новый дом. Еще вариант, вы можете сделать себе заземление, но эта услуга очень не дешевая.

Lam-pam-pam 05.02.2011 00:37

По нормам рекомендуется ставить на вводе УЗО или дифавтомат.
На отходящие линии ставите автоматы, а на линии, куда подключается водогрей, посудомойка, стиралка обязательно ставить отдельное УЗО.