В электрике кто-нибудь разбирается?
Встал вопрос.
На дачном доме на эл-во стоят автоматы на 10А. Знаю что при включении электроприборов одновременно в сумме примерно на 3Квт у меня все работает. А хватит ли этих 10А на 5Квт? Или все заискрится:001: |
ватты делите на вольты и будут амперы
5000 делить на 220 - автомат на 25 А нужен |
Спасибо.
только интересно... при включенных 2х обогревателях по 1Квт, +плитка 700Вт + чайник 700Вт... Выходит нужно 15А, но у нас ничего не вырубало... |
Цитата:
Автомат призван защищать не утюги-чайники, а электропроводку от перегрузки, КЗ и возможного пожара. Его номинал выбирается не от балды и кол-ва кипятильников, а в соответствии с сечением проложенных в доме сетевых кабелей. Тот факт, что автомат 10А и якобы 3кВт и всё работает - говорит скорее о пониженном ( как обычно в дачной местности ) напряжении в сети. |
Да, напряжение там скачет.
Спасибо. |
Есть еще важный момент: автоматы защиты бывают разного класса (А, В, С), в зависимости от класса они срабатывают при разном перегрузе (у вас, скорее всего стоит С - он самый дешевый, но и самый нерасторопный). Тот же класс С отключит нагрузку, если память не изменяет, с коэффициентом 1,3, то есть 10х220х1,3 - это 2,9 кВт.
|