cristal74 27.12.2011 19:11

высоковольтка вдоль участка - правовой конфликт
 
Вложений: 1
У нас с мужем правовой конфликт. Участок купили давно, в 2003 г., в 2004 собрали коробку под баньку, дальше все моими инициативами и усилиями тяну. У мужа как гриться "не стоит" на этот участок и то, только из-за того,что поперек участка идет высоковольтка. Когда мы начинали строиться, понарезали много участков,и дальше за деревней я видела похожую ситуацию с участками. Но муж быкует всю дорогу, что это неправильно и нас снесут когда-нибудь. Причем все доки наруках,во всех инстанциях дом прошел, ни кто не падает от этого, а у мужа ступор. Сейчас очередная война назревает. Я начинаю прыгать, как рыба на сковородке, что все нормально, он в штыках. Там почти в домике все доделано, ну макс 20% по мелочам, и окультурить участок. Дом забили в самый угол участка насколько можно было отжаться. У меня сердце кровью обливается,что такое добро пропадает и никак не убадать его.
Вот вложение. Красным участок, желтым дом,синим высоковольтка. Разъясните кто в курсе, где правда.

bubl 28.12.2011 13:59

под высоковольткой разрешено садоводческо-хозяйственная деятельность? ой-ли.... а где защитные тросы от обрыва электропровода?

Михалыч 28.12.2011 15:14

Да уж, угораздило Вас купить участок.
Высоковольтку прямо над головой я тоже не хотел бы иметь...
В соседнем топе http://forum.littleone.ru/showthread.php?t=4879950 линия в 200 метрах - и то сомневаются.

А какое там напряжение? Как выглядят изоляторы и сколько их?

bubl 28.12.2011 15:41

судя по отсутсвию массивных опор на фотке с гугла - 6-10кВ

Cogito 28.12.2011 16:01

Лучше выложить не фото с гугла, а реальное - опоры ЛЭП, на котором видны изоляторы, расположение проводов.

Larsen 04.01.2012 01:47

У родственников под Гатчиной (совсем рядом) участок, на котором эта колонна стоит прямо на участке (не знаю, как она называется, на ней все провода). Садоводству лет 40, столько же там и родственники проживают. Прямо под ней разбили грядку с клубникой, клубника прет как на дрожжах. Им уже по 80 лет - живы-здоровы, ттт, угощают все вареньем из этой клубники всегда, нет проблем. Садоводство старое, никто про снос ничего не слышал, живут спокойно, давно построились.

cristal74 05.01.2012 00:03

Цитата:

Сообщение от Cogito (Сообщение 73106241)
Лучше выложить не фото с гугла, а реальное - опоры ЛЭП, на котором видны изоляторы, расположение проводов.

доберусь,гляну тарелочки, пока не считала.

Квакуша 07.01.2012 03:10

Цитата:

Сообщение от cristal74 (Сообщение 73059812)
Разъясните кто в курсе, где правда.

Это правила охраны эл.сетей напряжением выше 1000 Вольт. У вас напряжение скорее всего до 20кВ, если столбы деревянные или ж/б, значит охранная зона 10м. в две стороны от проводов. Для большей точности откройте кадастровый паспорт, там написано какая площадь охранной зоны на вашем участке. Так вот на 10 метров туда-сюда нельзя строить ничего капитального, детскую площадку нельзя сделать, жечь ничего нельзя, но баню можно, т.к. строение не капитальное и непосредственного разведения огня нет:008:. Если дом зарегистрирован, то никто уже к вам не придёт его сносить.

cristal74 07.01.2012 22:08

Цитата:

Сообщение от Квакуша (Сообщение 73398782)
Это правила охраны эл.сетей напряжением выше 1000 Вольт. У вас напряжение скорее всего до 20кВ, если столбы деревянные или ж/б, значит охранная зона 10м. в две стороны от проводов. Для большей точности откройте кадастровый паспорт, там написано какая площадь охранной зоны на вашем участке. Так вот на 10 метров туда-сюда нельзя строить ничего капитального, детскую площадку нельзя сделать, жечь ничего нельзя, но баню можно, т.к. строение не капитальное и непосредственного разведения огня нет:008:. Если дом зарегистрирован, то никто уже к вам не придёт его сносить.

Спасибо,успокоили хоть. Вот у меня еще вопрос,как тарелочки считать? Только с одной стороны один подвес,или все тарелочки на вышке надо пересчитать?

Квакуша 07.01.2012 22:55

Цитата:

Сообщение от cristal74 (Сообщение 73416926)
Спасибо,успокоили хоть. Вот у меня еще вопрос,как тарелочки считать? Только с одной стороны один подвес,или все тарелочки на вышке надо пересчитать?

я тарелочки считать не умею, надо электрика звать. У вас какие столбы на участке? И сколько охранная зона по кадастровому паспорту?