Цитата:
Сообщение от olik_80
1. Новая стяжка на старую, но по маякам,т.к. были перепады до 2,5 см.
2. Равнитель.
...
Понятно, что идеально все сбивать...но если идти по наименьшему сопротивлению?!
|
Ничего, кроме "снять снимающееся" не пройдет. А потом уже обратная заливка. Но уже выбор материала проводить с другим подходом.
Цитата:
Сообщение от МАСТЕР КАФ
Возможные причины - стяжка не армирована,перед заливкой ровнителя не дали стяжке окончательно просохнуть,а может просто оставили открытыми окна.
|
Кроме этого могли просто
- плохо загрунтовать,
- выбрать несоответствующий материал,
- лить на холодный пол,
- перебрать соотношение песка и цемента,
- не сделать зазоры там, где необходимо,
- не обеспечить увлажнение,
...
Цитата:
Сообщение от МАСТЕР КАФ
...
Можно попробовать максимально почистить то что крошится,потом хорошенько прогрунтовать и пролить тонким слоем к примеру Ветонит 3000,для ламинита не критично,а вот под плитку пришлось бы снимать такую стяжку.
|
Ветонит 3000 способен качественно закрыть слой до 7мм и не больше. Если будет больше, то повторение истории почти обеспечено. По-крайней мере, гарантию на положительный результат при таком исправлении давать нельзя, т.к. заведомое нарушение технологии. Поэтому важно знать, что конкретно крошится.
Цитата:
Сообщение от nchp
Если делали стяжку по маякам, то зачем ровнитель???
|
Потому что ЦПС после заливки просаживается и надо её либо шлифовать, что по-любому не даст такого же качества поверхности, как ровнитель, либо подливать, а подливать тем же ЦПС, хоть и дешево, но глупо, т.к. она просто слезет.
Цитата:
Сообщение от nchp
А вообще, новая стяжка на старую это не лучший вариант.
|
Да не, Коля, нормальный вариант. Лишь бы стяжка была стабильная. Если она плавающая, то такую и делать сверху, а если простая, то совсем проблем нет. При хорошей грунтовке она через месяц будет монолитной со старой.