Доброго времени суток!
Обращаюсь к вашему опыту и знаниям!
Есть недостроенный дом - таунхауз (два сблокированных таун, объеденненных в один), к нему необходимо пристроить объем - вынести первый этаж на два метра (уже залит ленточный фундамент, глубиной 1,5 метра), надстроить второй этаж - балкон+надстройка, на крыше второго этажа будет балкон, выход на который будет из комнаты третьего этажа.
Теперь вопрос: мне выполнили проект пристройки, перекрытий, разрезы, но все в бумажном виде и от руки. Я сосканировала листы "проекта" и хочу выложить их сюда. Покритикуйте, напишите какие вопросы я должна задать проектировщику, что вам кажется лишним. Если честно смущают перекрытия над первым этажем - огромные балки через 1,2 м - нужно ли столько.
Спасибо что выслушали.
С уважением
В реале это выглядит так:
первый этаж выдвинается на 2 метра (как объект справа) на втором этаже на половине балкона делается пристройка из газобетона с утеплением
__________________
Кто понял жизнь - тот не торопится!
|
|
Цитировать ·
|
02.06.2011, 19:51
|
#2
|
Мега-элита
Регистрация: 20.03.2006
Адрес: СПб и Лен.обл.
Сообщений: 3 924
|
Как это похоже на яхт-клуб в Петергофе... В тех линиях, которые ближе к заливу.
По балкам проблемы не вижу. Особенно, если это те таун-хаусы, о которых подумал. А вот спросить бы у проектировщика надо о том, как они планируют узел примыкания этой пристройки к основному дому делать. Речь не только о самой строительной стороне вопроса, но и о изоляции: такие стыки это явный мостик холода, что очень нехорошо, если не учтено в проекте.
|
|
Цитировать ·
|
03.06.2011, 11:19
|
#3
|
Элита
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 1 741
|
Цитата:
Сообщение от Строитель
Как это похоже на яхт-клуб в Петергофе... В тех линиях, которые ближе к заливу.
По балкам проблемы не вижу. Особенно, если это те таун-хаусы, о которых подумал. А вот спросить бы у проектировщика надо о том, как они планируют узел примыкания этой пристройки к основному дому делать. Речь не только о самой строительной стороне вопроса, но и о изоляции: такие стыки это явный мостик холода, что очень нехорошо, если не учтено в проекте.
|
Спасибо большое что ответили!!!! А я уж надежу потеряла что кто-то напишет.
Вот все дело в том что смущает количество балок, не слишколм ли их много?
Узел примыкания к дому: утепление п/полистерола 50 мм и геретизация примыкания (аквастоп).
Вы про какой яхт-клуб? там их несколько.
__________________
Кто понял жизнь - тот не торопится!
|
|
Цитировать ·
|
03.06.2011, 11:25
|
#4
|
Элита
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 1 741
|
Еще раз по порядку- разбирается то что сейчас есть___ подливается лента под вынос первого этажа на два метра (уже залита)____ строятся колонны и стены первого этажа (стен мало, так как основное это окна)____ кладутся далки перекрытия над первм этажем____заливается монолитом (или нет - какие есть варианты?)____ строятся стены второго этажа_____делается перекрытие над вторым этажем.
пристройка второго этажа в осях В-D
|
|
Цитировать ·
|
03.06.2011, 11:45
|
#5
|
Частый гость
Регистрация: 17.10.2009
Адрес: пр.Большевиков
Сообщений: 73
|
а меня тоже смущает столько балок...да еще I 27.... и шаг смущает..зачем так часто?...
|
|
Цитировать ·
|
03.06.2011, 11:48
|
#6
|
Частый гость
Регистрация: 17.10.2009
Адрес: пр.Большевиков
Сообщений: 73
|
Цитата:
Сообщение от mama79
строятся колонны и стены первого этажа
|
а план колонн есть?
|
|
Цитировать ·
|
03.06.2011, 11:55
|
#7
|
Участник
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 153
|
однозначно у вас будет дождь в помещении: вторая и третья слева балки (разрез А-А) будут постоянно собирать конденсат, они никак не утеплены.
плита и армирование циплопичны, балки в таких случаях не нужны вовсе - для пролетов по 4,4м точно. единственное для чего используются балки - обеспечение удобства "запихивания" утеплителя и поддержка плиты во время набора прочности.
можно оптимизировать армирование, уменьшив его, за счет увеличения сложности выполнения работ.
я не очень понял эти картинки, если честно, производит впечатление что вы выложили не все, а какие-то фрагменты, поэтому мои комментарии могут быть не совсем валидарны
вы не рассматривали вариант выполнения монолитной плиты по мет балкам с профлистом в качестве несъемной опалубки? на мой взгляд, это очень неплохой вариант для вас, если вы рассматриваете такие трудновыполнимые вручную, без специальной техники, чертежи
|
|
Цитировать ·
|
03.06.2011, 15:03
|
#8
|
Элита
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 1 741
|
Цитата:
Сообщение от MAO
однозначно у вас будет дождь в помещении: вторая и третья слева балки (разрез А-А) будут постоянно собирать конденсат, они никак не утеплены.
плита и армирование циплопичны, балки в таких случаях не нужны вовсе - для пролетов по 4,4м точно. единственное для чего используются балки - обеспечение удобства "запихивания" утеплителя и поддержка плиты во время набора прочности.
можно оптимизировать армирование, уменьшив его, за счет увеличения сложности выполнения работ.
я не очень понял эти картинки, если честно, производит впечатление что вы выложили не все, а какие-то фрагменты, поэтому мои комментарии могут быть не совсем валидарны
вы не рассматривали вариант выполнения монолитной плиты по мет балкам с профлистом в качестве несъемной опалубки? на мой взгляд, это очень неплохой вариант для вас, если вы рассматриваете такие трудновыполнимые вручную, без специальной техники, чертежи
|
Здравствуйте!
Не поняла в вашем тексте выделанное слово.
Другие листы так называемого проекта сейчас выложу
__________________
Кто понял жизнь - тот не торопится!
|
|
Цитировать ·
|
03.06.2011, 15:15
|
#9
|
Элита
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 1 741
|
Цитата:
Сообщение от Aleks_k
а план колонн есть?
|
К сожалению нет
Колонны будут по углам только в оси А и D, из кирпича, размеров не знаю.
__________________
Кто понял жизнь - тот не торопится!
|
|
Цитировать ·
|
03.06.2011, 15:23
|
#10
|
Мега-элита
Регистрация: 21.10.2009
Адрес: теперь Петербург!!(В.О.)
Сообщений: 3 638
|
вот это размах!!!!
|
|
Цитировать ·
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|