Немного электротехники новичку.
Требуется совет коллективного разума.
Необходимо подключить :насосную станцию,стиральную машину,бойлер на 80 литров.
Вопрос автоматы-каких номиналов необходимо использовать:16А или 10А,провод 2,5 квадрата,какие розетки с закрывающимися шторками или открытые,каких номиналов на 10А или 16А.
Все подключается на даче .
|
|
Цитировать ·
|
08.07.2010, 10:25
|
#2
|
|
Ветеран
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: Охта
Сообщений: 624
|
Освежу малость в начале рабочего дня.
|
|
Цитировать ·
|
08.07.2010, 11:39
|
#3
|
|
Активный участник
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Юг СПб
Сообщений: 463
|
Потребляемая мощность указанных приборов?
Всё хотите повесить на один автомат?
Как я понимаю, всё будет стоять в ванной. Розетки берите на 16А, с классом влагозащиты IP54.
|
|
Цитировать ·
|
08.07.2010, 13:20
|
#4
|
|
Наш человек
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: пр.Марш.Жукова
Сообщений: 5 743
|
Потребляемый аппаратом ток вычисляется по формуле I=P/U.
Мощность насосной станции небольшая - 600-800 Вт. Потребляет ток менее 4 А.
У стиралки-автомата мощность 1,5-2 кВт. Ток порядка 9 А.
Водогрей - 1,5 - 3 кВт . Ток до 14 А.
Вот из этих цифр и исходите...
|
|
Цитировать ·
|
08.07.2010, 14:28
|
#5
|
|
Гость
Регистрация: 03.04.2010
Адрес: Московский район
Сообщений: 18
|
Ответы на Ваши вопросы находятся в паспортах на оборудование. В них указывается потребляемая мощность и ток. Сечение кабеля расчетная величина, зависящая от мощности потребителя материала и длинны кабеля. Все перечисленное оборудование у Вас связано с водой, поэтому все простые автоматы сразу в помойку)))) Использовать нужно только ДИФавтоматы или УЗО но проще Дифы. «Детсадовский» расчет примерно выглядит так:
кабель – медь- 2,5 мм кВ.- 220В- макс мощн 4,6 кВт- ток 20А
Кабель- медь -4,0 мм кВ - 220В – макс мощн 5,9 кВт- ток 25А
И еще!!!! Не забываем про заземление))) выключатели розетки внутри ванных комнат не ниже IP54.
|
|
Цитировать ·
|
08.07.2010, 14:59
|
#6
|
|
Активный участник
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Юг СПб
Сообщений: 463
|
Гы)) Я чувствую, после таких ответов, у автора вопросов станет больше)
Короче, все вешайте на отдельные автоматы, по 16-20А (только не на китайские, возьмите АВВ). Провода - 3х2,5 кв, медь. Розетки с заземлением с классом влагозащиты IP54.
|
|
Цитировать ·
|
08.07.2010, 15:11
|
#7
|
|
Ветеран
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: Охта
Сообщений: 624
|
Цитата:
Сообщение от Николай Николаев
Гы)) Я чувствую, после таких ответов, у автора вопросов станет больше)
Короче, все вешайте на отдельные автоматы, по 16-20А (только не на китайские, возьмите АВВ). Провода - 3х2,5 кв, медь. Розетки с заземлением с классом влагозащиты IP54.
|
Спасибо вопросов больше не стало,автоматы взяли Легран.
А розетки ,как на рисунке.
|
|
Цитировать ·
|
08.07.2010, 15:13
|
#8
|
|
Ветеран
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: Охта
Сообщений: 624
|
Цитата:
Сообщение от Михалыч
Потребляемый аппаратом ток вычисляется по формуле I=P/U.
Мощность насосной станции небольшая - 600-800 Вт. Потребляет ток менее 4 А.
У стиралки-автомата мощность 1,5-2 кВт. Ток порядка 9 А.
Водогрей - 1,5 - 3 кВт . Ток до 14 А.
Вот из этих цифр и исходите...
|
Да пришлось вспомнить,школьный курс физики,спасибо.
|
|
Цитировать ·
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|