Вопрос по электрике, помогите!



Делаем ремонт, в данный момент рабочие разводят скрытую проводку (провод НУМ в гофре), и в двух местах под подвесным потолком (на кухне и в туалете) проводка выходит наружу и просто висит на потолке на хомутах. Потом она опять уходит в штробу. Скажите, пжт, это нормально?!
katerinus is offline   Цитировать ·
Старый 02.09.2011, 12:05
ответ для katerinus , на сообщение « Вопрос по электрике, помогите! »
  #2
Володя Володя
Элита
 
Аватар для Володя Володя
 
Регистрация: 18.02.2008
Адрес: Выборгский vs Калининский
Сообщений: 2 408


Цитата:
Сообщение от katerinus Посмотреть сообщение
Делаем ремонт, в данный момент рабочие разводят скрытую проводку (провод НУМ в гофре), и в двух местах под подвесным потолком (на кухне и в туалете) проводка выходит наружу и просто висит на потолке на хомутах. Потом она опять уходит в штробу. Скажите, пжт, это нормально?!
NYM , тем более в гофре это уже хороший показатель
а то , что трассы местами идут открыто по потолку , который Вы впоследствии закроете подвесным потолком , в этом ничего страшного нет
__________________
в личке очень мало места
по всем интересующим Вас вопросам ,
лучше сразу звоните , телефон в профиле

Володя Володя is offline   Цитировать ·
Старый 02.09.2011, 12:17   #3
katerinus
Участник
 
Регистрация: 09.04.2011
Адрес: Купчино
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от Володя Володя Посмотреть сообщение
NYM , тем более в гофре это уже хороший показатель
а то , что трассы местами идут открыто по потолку , который Вы впоследствии закроете подвесным потолком , в этом ничего страшного нет
Спасибо, я почти успокоилась
А то, что это присутствует и в туалете (под натяжным потолком), это тоже не криминально?
katerinus is offline   Цитировать ·
Старый 02.09.2011, 13:20
ответ для katerinus , на сообщение « Вопрос по электрике, помогите! »
  #4
Cogito
Мега-элита
 
Аватар для Cogito
 
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759


Цитата:
Сообщение от katerinus Посмотреть сообщение
Делаем ремонт, в данный момент рабочие разводят скрытую проводку (провод НУМ в гофре), и в двух местах под подвесным потолком (на кухне и в туалете) проводка выходит наружу и просто висит на потолке на хомутах. Потом она опять уходит в штробу. Скажите, пжт, это нормально?!
если потолочная проводка закрыта подвесным потолком, то зачем штробить потолок ? Кабель точечно "пристреливается" к плитам перекрытия - это нормально. Единственно - какой материал подвесных потолков ?

из ПУЭ

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Cogito is offline   Цитировать ·
Старый 02.09.2011, 13:32
ответ для Cogito , на сообщение « если потолочная проводка закрыта... »
  #5
katerinus
Участник
 
Регистрация: 09.04.2011
Адрес: Купчино
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от Cogito Посмотреть сообщение
если потолочная проводка закрыта подвесным потолком, то зачем штробить потолок ? Кабель точечно "пристреливается" к плитам перекрытия - это нормально. Единственно - какой материал подвесных потолков ?

из ПУЭ

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Материал потолков еще не выбран, какие натяжные потолки обычно ставят в санузлы? По поводу горючести проводов и гофры ничего сказать не могу
katerinus is offline   Цитировать ·
Старый 02.09.2011, 13:42   #6
Cogito
Мега-элита
 
Аватар для Cogito
 
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759


Цитата:
Сообщение от katerinus Посмотреть сообщение
По поводу горючести проводов и гофры ничего сказать не могу
NYM не распространяет горение при одиночной прокладке, а пластиковая гофра не обладает локализационной способностью.

Хотя следует сказать, что разводка ВВГ или NYM-ом в ПВХ гофре - распространнное явление, но при этом следует учитывать некоторое снижение пожарной безопасности помещения, особенно для потолков из материалов повышенной горючести - группы Г2 и ниже
Cogito is offline   Цитировать ·
Старый 02.09.2011, 16:32
ответ для Cogito , на сообщение « если потолочная проводка закрыта... »
  #7
Володя Володя
Элита
 
Аватар для Володя Володя
 
Регистрация: 18.02.2008
Адрес: Выборгский vs Калининский
Сообщений: 2 408


Цитата:
Сообщение от Cogito Посмотреть сообщение
если потолочная проводка закрыта подвесным потолком, то зачем штробить потолок ? Кабель точечно "пристреливается" к плитам перекрытия - это нормально. Единственно - какой материал подвесных потолков ?
из ПУЭ
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
если все провода , в квартире , под потолками прокладывать в металических трубах это же сколько места , да и денег съест ...

P.S.
Любой резкий поворот кабельной трассы , на корню убивает миф о перепротяжке проводов по существующим каналам ...
__________________
в личке очень мало места
по всем интересующим Вас вопросам ,
лучше сразу звоните , телефон в профиле

Володя Володя is offline   Цитировать ·
Старый 02.09.2011, 18:07
ответ для katerinus , на сообщение « Вопрос по электрике, помогите! »
  #8
Cogito
Мега-элита
 
Аватар для Cogito
 
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759


О прокладке электропроводок
за подвесными потолками и в перегородках.l

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Технический циркуляр
№ 7/2004

В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматиче-скими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализа-цией» и введением в действие, согласованного с Главным управлением Госу-дарственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-ных зданий», предлагается при прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выпол-нять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степе-нью защиты не ниже IP4X;


Цитата:
Сообщение от Cogito Посмотреть сообщение
Хотя следует сказать, что разводка ВВГ или NYM-ом в ПВХ гофре - распространнное явление, но при этом следует учитывать некоторое снижение пожарной безопасности помещения, особенно для потолков из материалов повышенной горючести - группы Г2 и ниже
Cogito is offline   Цитировать ·
Старый 20.09.2011, 10:54
ответ для katerinus , на сообщение « Вопрос по электрике, помогите! »
  #9
grey_mouse
Хранитель
 
Аватар для grey_mouse
 
Регистрация: 21.09.2008
Адрес: ст.м.Пр.Большевиков
Сообщений: 12 690


у меня тоже вопрос по электрике.
мы в целях экономии всю новую электропроводку пустили по потолку, строители предложили такой вариант
сейчас потолку в квартире похожи на паутину, что-то мне это очень не нравится. но у же поздно что-то менять((
эти провода закроют натяжные потолки, но как-то мне тревожно
так вообще можно делать?
grey_mouse is offline   Цитировать ·
Старый 20.09.2011, 11:34
ответ для katerinus , на сообщение « Вопрос по электрике, помогите! »
  #10
Amrita
Элита
 
Аватар для Amrita
 
Регистрация: 29.01.2005
Адрес: м. Василеостровская
Сообщений: 1 696


У нас тоже вся черновая электрика пущена по потолку... не вижу ничего страшного, особенно с учетом того, что плиты перекрытия у нас не самые толстыеи штробить их нельзя. К тому же, если вдруг понадобится что-то заменить/изменить - вскрыть полоток (даже ГКЛ) проще, нежели искать провода в стенах (в штробах) и долбить стены...
У нас это выглядит как-то так...
Amrita is offline   Цитировать ·

Добавить сообщение


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов.
© 2000—2012 Littleone®.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод на русский язык - idelena