04.08.2011, 13:52
|
#21
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
Цитата:
Сообщение от Перс
ну, ладно, обрадовали ТС, теперь успокоим:
3 стабилизаторана каждую фазу по 10 кВт подойдут с превеликим запасом, ибо максималка по одной -
25А х 220В = 5,5 кВА (примерно 5 кВт);
до вводного автомата ничего ставить нельзя, на то он и вводной
|
запас на самом деле не особо большой, ибо стаб при низком входном запросто может не держать номинальную мощность.
|
|
Цитировать ·
|
04.08.2011, 17:14
|
#22
|
Мега-элита
Регистрация: 01.08.2008
Сообщений: 4 367
|
Цитата:
Сообщение от Перс
ну, ладно, обрадовали ТС, теперь успокоим:
3 стабилизаторана каждую фазу по 10 кВт подойдут с превеликим запасом, ибо максималка по одной -
25А х 220В = 5,5 кВА (примерно 5 кВт);
до вводного автомата ничего ставить нельзя, на то он и вводной
|
Привезла стабилизаторы. В выходные буду ждать мастера.
еще раз посмотрели бумажки. По подсчетам выходит что при сильном понижении напряжения больше чем 4,7 он не выдаст. Так что запас... не особо и большой получается (опять же, если верить умным дяденькам. которые разбираются во всяких.... сложностях).
__________________
"Когда одни двери к счастью закрываются, открываются другие, но мы часто не замечаем их, поскольку не можем оторвать глаз от закрытых дверей."
|
|
Цитировать ·
|
04.08.2011, 23:33
|
#23
|
Мега-элита
Регистрация: 01.08.2008
Сообщений: 4 367
|
Еще вот возник вопрос:
где должны обитать эти самые стабилизаторы?
нА ПОЛУ. НА ПОЛОЧКАХ. ОДИН НА ОДИН ПОСТАВИТЬ? (т.к. и х 3 шт)
Как разместить? Стоять они будут в бойлерной.
Рядом с чем их ставить нельзя рядом?
У кого на чем они стоят?
|
|
Цитировать ·
|
04.08.2011, 23:46
|
#24
|
Мега-элита
Регистрация: 22.05.2007
Сообщений: 4 921
|
У нас стабилизатор стоит в кухонном шкафу.До него доведено электричество, от стабилизатора идёт провод, который заканчивается тройником. этот тройник привинчен к стене и к нему мы подключаем бойлер, насос, термопот или эл.плиту. Выдерживает только 3 прибора, если больше, то пробли вылетают (((.
Хотели сделать сразу же от счетчика, но он у нас в углу под подолком, а под ним наша кровать...пока не придумали куда его деть. Пока вариант на кухне устраивает.
|
|
Цитировать ·
|
04.08.2011, 23:48
|
#25
|
Мега-элита
Регистрация: 22.05.2007
Сообщений: 4 921
|
Цитата:
Сообщение от ледЯ
Еще вот возник вопрос:
где должны обитать эти самые стабилизаторы?
нА ПОЛУ. НА ПОЛОЧКАХ. ОДИН НА ОДИН ПОСТАВИТЬ? (т.к. и х 3 шт)
Как разместить? Стоять они будут в бойлерной.
Рядом с чем их ставить нельзя рядом?
У кого на чем они стоят?
|
С водой нельзя ставить  .
__________________
«Нигде так не давит авторитет, как у нас, русских, приниженных вековым рабством, боящихся свободы… Мы переутомились от раболепства и лицемерия». (А.П. Чехов)
|
|
Цитировать ·
|
04.08.2011, 23:48
|
#26
|
Старожил
Регистрация: 22.09.2010
Сообщений: 1 074
|
В чём смысл бойлер и плиту пихать в стабилизатор???
|
|
Цитировать ·
|
04.08.2011, 23:56
|
#27
|
Мега-элита
Регистрация: 22.05.2007
Сообщений: 4 921
|
Цитата:
Сообщение от 6o6roff
В чём смысл бойлер и плиту пихать в стабилизатор???
|
Проверено опытным путем ))). Бойлер и плита быстрее нагреваются  . Насос без стабилизатора не включался, сантехник сказал, что нужен стабилизатор. Я даже фен через него включаю. На входе бывает вообще 160, а в эти выходные вообще L горело, настолько было низкое напряжение (((. Не спрашивайте что такое L, с физикой у меня очень плохо.
Вот что нашла:
Бытовая техника, подключенная через стабилизатор напряжения, работает в щадящем режиме электропитания со стабилизированным входным напряжением питающей сети, что позволяет значительно продлить ее эксплуатационный ресурс и даже сэкономить на электроэнергии т.к. вся бытовая техника изначально проектируется на конкретное значение напряжения в сети, и именно при этом напряжении обеспечивается оптимальный режим работы и самый высокий КПД
__________________
«Нигде так не давит авторитет, как у нас, русских, приниженных вековым рабством, боящихся свободы… Мы переутомились от раболепства и лицемерия». (А.П. Чехов)
Последний раз редактировалось Монамурочка; 06.08.2011 в 03:48.
|
|
Цитировать ·
|
05.08.2011, 00:44
|
#28
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
Цитата:
Сообщение от ледЯ
Еще вот возник вопрос:
где должны обитать эти самые стабилизаторы?
нА ПОЛУ. НА ПОЛОЧКАХ. ОДИН НА ОДИН ПОСТАВИТЬ? (т.к. и х 3 шт)
Как разместить? Стоять они будут в бойлерной.
Рядом с чем их ставить нельзя рядом?
У кого на чем они стоят?
|
есть общие требования - температура в помещении 0-40С, наличие воздухообмена и-или вентиляции, отсутствие строительной пыли, конденсата, агрессивных газов и паров, брызг воды ( защита от этого никакая ).
Из этого следует, что просто на пол лучше не ставить - на прочную подставку или прочную полку.
Остальное лучше решать электрику на месте.
|
|
Цитировать ·
|
05.08.2011, 00:45
|
#29
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
Цитата:
Сообщение от Монамурочка
а в эти выходные вообще L горело, настолько было низкое напряжение (((. Не спрашивайте что такое L, с физикой у меня очень плохо.
|
L - "Low" - низкое напряжение, работа стаба на нижнем пределе.
|
|
Цитировать ·
|
05.08.2011, 00:48
|
#30
|
Мега-элита
Регистрация: 22.05.2007
Сообщений: 4 921
|
Цитата:
Сообщение от Cogito
L - "Low" - низкое напряжение, работа стаба на нижнем пределе.
|
ещё и с английским  значит  . Как-то даже в голову не пришло, что это от low.
__________________
«Нигде так не давит авторитет, как у нас, русских, приниженных вековым рабством, боящихся свободы… Мы переутомились от раболепства и лицемерия». (А.П. Чехов)
|
|
Цитировать ·
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|