07.11.2011, 14:07
|
#31
|
Ветеран
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 942
|
Цитата:
только не бейте сильно, пытаюсь понять для себя
для наличия узо наличие заземления не обязательно?
|
Не обязательно, но полностью защитный потенциал УЗО реализуется только при наличии заземления.
|
|
Цитировать ·
|
07.11.2011, 14:25
|
#32
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
Цитата:
Сообщение от МА кси МА
это вот так
т.е. розетка перед входом..
|
установка розетки в 3-й зоне или вообще за пределами мокрого помещения - нормальная практика, призванная повысить электробезопасность.
Вот только безопасность самой СМ она не обеспечивает.
Для этого и нужно установить УЗО, сделать заземление, уравнивание потенциалов ( решается грамотным электриком на конкретном месте работ )
Цитата:
Сообщение от МА кси МА
извините, конечно за глупые вопросы...сегодня нам сделали потолок навесной, а там 4 лампочки-открытые...
|
обычные рефлекторы на 220В ? Навесной потолок - металлический, разводка питания - как и чем сделана ?
|
|
Цитировать ·
|
07.11.2011, 14:33
|
#33
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
Цитата:
Сообщение от grey_mouse
только не бейте сильно, пытаюсь понять для себя
для наличия узо наличие заземления не обязательно?
|
для обеспечения защиты от поражения электр. током установкой на питающую линию устройства защитного отключения ( УЗО ) наличие заземления не обязательно, далее см. ответ zakolenka
|
|
Цитировать ·
|
07.11.2011, 17:24
|
#34
|
Наш человек
Регистрация: 01.08.2007
Адрес: Горьковская / Мойка, иногда и Чернышевская и Север
Сообщений: 6 101
|
у нас прямо у раковины в ванной 3 розетки (воткнуты электрощетка, гидромассажная ванна ) + выключатель подсветки зеркала над раковиной. Розетки с крышечками от воды..
в тамбуре розетки для фена. там же стиралка со своей розеткой + теплые полы..
по ванне вся проводка выведена отдельно на 2 автомата УЗО в коридоре.
|
|
Цитировать ·
|
07.11.2011, 18:49
|
#35
|
Активный участник
Регистрация: 06.08.2010
Адрес: Комендантский проспект
Сообщений: 526
|
поставьте в ванную розетку с IP44 на высоту 0.8м (это не требование, так обычно ставят для стиральных машин для удобства), УЗО устанавливается в щит в группу с влажными помещениями, но лучше вместо УЗО ставить Диф.автоматы, они подороже, но зато более безопасные... если не ошибаюсь, то диф.автоматы или УЗО в квартирных щитах уже стоят... и не переживайте, ничего страшного в этом нет, у меня всю жизнь розетка в ванной стоит)) если электрики не знают, что такое УЗО, то не рекомендую к ним обращаться... это может привести в будущем к неприятным последствиям... электрика - серьезная вещь... а УЗО - это элементарное понятие для ЛЮБОГО электрика...
Цитата:
Сообщение от Alinchik
у нас прямо у раковины в ванной 3 розетки (воткнуты электрощетка, гидромассажная ванна ) + выключатель подсветки зеркала над раковиной. Розетки с крышечками от воды..
в тамбуре розетки для фена. там же стиралка со своей розеткой + теплые полы..
по ванне вся проводка выведена отдельно на 2 автомата УЗО в коридоре.
|
розетки должны находиться не менее, чем 0.5 м от раковины...
__________________
Калории - это такие маленькие пакостники, которые приходят к тебе ночью и ушивают твою одежду
|
|
Цитировать ·
|
07.11.2011, 19:03
|
#36
|
Наш человек
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: СПб
Сообщений: 8 555
|
Цитата:
Сообщение от gippy
но лучше вместо УЗО ставить Диф.автоматы, они подороже, но зато более безопасные...
|
менее надежны...
большая безопасность-то там где?
УЗО отдельно лучше
|
|
Цитировать ·
|
07.11.2011, 19:13
|
#37
|
Активный участник
Регистрация: 06.08.2010
Адрес: Комендантский проспект
Сообщений: 526
|
Цитата:
Сообщение от varab
менее надежны...
большая безопасность-то там где?
УЗО отдельно лучше
|
Дело в том что УЗО нужно защищать от токов короткого замыкания и от токов перегрузок. Поэтому кроме уставки 10мА, 30мА, есть еще номинальный ток УЗО который может течь не повреждая его. Любое УЗО нужно защищать автоматом, причем пара узо-автомат должна быть согласована по характеристикам.
Диф.автомат - это УЗО+Автоматический выключатель, достоинства:
- проще монтаж;
- экономия места 2модуля, вместо трех (четырех,если 2х полюсный автомат);
- согласованность характеристик от производителя.
Поскольку Диф.автомат - это электронное совмещенное оборудование, то у него время срабатывания меньше, чем время срабатывания у электромеханического оборудования УЗО.
Единственное, нельзя ставить диф.автомат на вводе, иначе если у Вас перегорит лампочка, то отключится вся электроснабжение Вашего дома или квартиры.
__________________
Калории - это такие маленькие пакостники, которые приходят к тебе ночью и ушивают твою одежду
|
|
Цитировать ·
|
07.11.2011, 19:19
|
#38
|
Наш человек
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: СПб
Сообщений: 8 555
|
Цитата:
Сообщение от gippy
Дело в том что УЗО нужно защищать от токов короткого замыкания и от токов перегрузок. Поэтому кроме уставки 10мА, 30мА, есть еще номинальный ток УЗО который может течь не повреждая его. Любое УЗО нужно защищать автоматом, причем пара узо-автомат должна быть согласована по характеристикам.
Диф.автомат - это УЗО+Автоматический выключатель, достоинства:
- проще монтаж;
- экономия места 2модуля, вместо трех (четырех,если 2х полюсный автомат);
- согласованность характеристик от производителя.
Поскольку Диф.автомат - это электронное совмещенное оборудование, то у него время срабатывания меньше, чем время срабатывания у электромеханического оборудования УЗО.
Единственное, нельзя ставить диф.автомат на вводе, иначе если у Вас перегорит лампочка, то отключится вся электроснабжение Вашего дома или квартиры.
|
это я все понимаю
только поставить АВ и УЗО согласованных хар-к - не проблема (причем Узо можно ставить большего номинала, чем АВ)
единственный плюс - экономия модуля
компенсируется ценой
а надежность этот плюс не повышает...
также существует проблема понимания отключения дифа - по перетоку от вырубился или по утечке
|
|
Цитировать ·
|
07.11.2011, 21:08
|
#39
|
Участник
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 118
|
к меня тоже в ванной стиралака,я переноску дотягиваю до стиралки и нормально)
|
|
Цитировать ·
|
07.11.2011, 21:52
|
#40
|
Активный участник
Регистрация: 06.08.2010
Адрес: Комендантский проспект
Сообщений: 526
|
Цитата:
Сообщение от varab
это я все понимаю
только поставить АВ и УЗО согласованных хар-к - не проблема (причем Узо можно ставить большего номинала, чем АВ)
единственный плюс - экономия модуля
компенсируется ценой
а надежность этот плюс не повышает...
также существует проблема понимания отключения дифа - по перетоку от вырубился или по утечке
|
это важно на производстве, а не в домашних условиях) в домашних условиях важно, чтобы он сработал, и при этом быстро))
Цитата:
Сообщение от поющая под дождём
к меня тоже в ванной стиралака,я переноску дотягиваю до стиралки и нормально)
|
ну, это савдеповский способ, так уже никто не делает, если делает ремонт по евростандартам)
__________________
Калории - это такие маленькие пакостники, которые приходят к тебе ночью и ушивают твою одежду
|
|
Цитировать ·
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|