Результаты опроса: работа по проектированию в строительстве у вас лично
|
все идет как обычно
|
|
49 |
17.82% |
работы даже больше чем обычно
|
|
16 |
5.82% |
работа еле теплится
|
|
76 |
27.64% |
всех поувольняли. оставшиеся работают за троих
|
|
21 |
7.64% |
снизили зарплату
|
|
39 |
14.18% |
меня уволили
|
|
22 |
8.00% |
держусь пока на халтурах
|
|
16 |
5.82% |
халтуры закончились
|
|
36 |
13.09% |
14.04.2009, 11:48
|
#541
|
Banned
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 28 992
|
вы лучше мне подскажите, сколько кг/м2 выдерживают ж/б перекрытия 6м, коробчатого типа. в сталинке
а то я тут нагрузил свои полы стяжкой средним слоем 10см (240кг/м2) + керамзит 30кг/м2+стенки новые из газобетона 50кг/м2 и у соседей внизу трещины по Щекатурке потолка пошли))) ну это понятно, дал нагрузку после того как простояла квартира пустая 3 года и поехали трещины мелкие. а посмотреть соседи не пускают (??????)
я считаю нагрузку на балки из расчета 400кг/м2, а вот зам советует щитать 560кг/м2. в новых домах я знаю сейчас 600кг/м2. СНиП перерыл - ничо не нашёл. подскажите
|
|
Цитировать ·
|
14.04.2009, 12:34
|
#542
|
Наш человек
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 9 861
|
Цитата:
Сообщение от 3лыдень
вы лучше мне подскажите, сколько кг/м2 выдерживают ж/б перекрытия 6м, коробчатого типа. в сталинке
а то я тут нагрузил свои полы стяжкой средним слоем 10см (240кг/м2) + керамзит 30кг/м2+стенки новые из газобетона 50кг/м2 и у соседей внизу трещины по Щекатурке потолка пошли))) ну это понятно, дал нагрузку после того как простояла квартира пустая 3 года и поехали трещины мелкие. а посмотреть соседи не пускают (??????)
я считаю нагрузку на балки из расчета 400кг/м2, а вот зам советует щитать 560кг/м2. в новых домах я знаю сейчас 600кг/м2. СНиП перерыл - ничо не нашёл. подскажите
|
спрошу у конструктора
|
|
Цитировать ·
|
14.04.2009, 17:18
|
#543
|
Наш человек
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: Турку есть в этом городе
Сообщений: 9 384
|
а никто не в курсе чем заделывать отверстия в стенах (проход кабеля) если категории помещений В2 или В3. Все еще нужно использовать кабельные проходки (огнезащитные составы) или для этих категорий уже можно просто бетон с песком 1/10(или что-нить подобное по СНиП 3.05.06-85)?
|
|
Цитировать ·
|
15.04.2009, 12:29
|
#544
|
Banned
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 28 992
|
дорожный бюджет увеличили по стравнению с 2008 годом на 30% и ещё на 13% бюджет на ремонт и реконструкцию федеральной сети. опять дорожники в лучшем положении))) мы - элита!
у нас даже расчет 1 и тот простейший. и ответственности никакой каста
|
|
Цитировать ·
|
15.04.2009, 13:40
|
#545
|
Наш человек
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 9 861
|
Цитата:
Сообщение от 3лыдень
дорожный бюджет увеличили по стравнению с 2008 годом на 30% и ещё на 13% бюджет на ремонт и реконструкцию федеральной сети. опять дорожники в лучшем положении))) мы - элита!
у нас даже расчет 1 и тот простейший. и ответственности никакой каста
|
злыдень, не глумитесь, а то не скажу что мне конструктор про ваше перекрытие ответил!!
|
|
Цитировать ·
|
15.04.2009, 14:14
|
#546
|
Banned
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 28 992
|
Цитата:
злыдень, не глумитесь, а то не скажу что мне конструктор про ваше перекрытие ответил!!
|
колитесь! я вчера со специалистом НИИ КХ с Хрустальной приходил. он мне сказал чтобы я забил на всех и спокойно ставил хоть рояля, хоть пианину со штангами
а соседи слились, техник ЖК им посоветовала "хоть иногда ремонт делать, а не искать соседей, покрясящих им потолок"
|
|
Цитировать ·
|
15.04.2009, 14:34
|
#547
|
Наш человек
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 9 861
|
Цитата:
Сообщение от 3лыдень
колитесь! я вчера со специалистом НИИ КХ с Хрустальной приходил. он мне сказал чтобы я забил на всех и спокойно ставил хоть рояля, хоть пианину со штангами
а соседи слились, техник ЖК им посоветовала "хоть иногда ремонт делать, а не искать соседей, покрясящих им потолок"
|
вот что конструктор написал:
Во-первых я не видел чертежи этих сталинских перекрытий, поэтому сколько именно они несут я сейчас сказать не могу. Нужно найти в Сети информацию.
Перекрытия рассчитываются, кроме собственного веса, на стандартные полезные нагрузки. Если это обычный жилой дом, то это вообще 150 кг/м2 ( нормативная ).
Для офисных помещений конечно же будет побольше.
Обычно конструктор не парится, и для монолитного перекрытия толщиной в 200 мм считает, что расчетная нагрузка ( собственный вес + полезная нагрузка ) составляет 1000 кг/м2, из которых на собственный вес приходится 575 кг.
Остальное все - на "пирог" и полезную нагрузку ( люди ).
Концовку про балки я не совсем понял. Была речь про перекрытия и тут про какие-то балки. Уточни
|
|
Цитировать ·
|
15.04.2009, 17:03
|
#548
|
Banned
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 28 992
|
Цитата:
Если это обычный жилой дом, то это вообще 150 кг/м2 ( нормативная)
|
молодец конструктор, СНиП знает))) только это нагрузки от людей и мебели)))
я хоть и тупой дорожник, но СНиП читать умею. и у меня все снипы есть в шкафу
|
|
Цитировать ·
|
15.04.2009, 17:28
|
#549
|
Наш человек
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 9 861
|
Цитата:
Сообщение от 3лыдень
молодец конструктор, СНиП знает))) только это нагрузки от людей и мебели)))
я хоть и тупой дорожник, но СНиП читать умею. и у меня все снипы есть в шкафу
|
ну как хотите. зачем тогда спрашивали
|
|
Цитировать ·
|
15.04.2009, 17:47
|
#550
|
Участник
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 276
|
Цитата:
Сообщение от 3лыдень
вы лучше мне подскажите, сколько кг/м2 выдерживают ж/б перекрытия 6м, коробчатого типа. в сталинке
а то я тут нагрузил свои полы стяжкой средним слоем 10см (240кг/м2) + керамзит 30кг/м2+стенки новые из газобетона 50кг/м2 и у соседей внизу трещины по Щекатурке потолка пошли))) ну это понятно, дал нагрузку после того как простояла квартира пустая 3 года и поехали трещины мелкие. а посмотреть соседи не пускают (??????)
я считаю нагрузку на балки из расчета 400кг/м2, а вот зам советует щитать 560кг/м2. в новых домах я знаю сейчас 600кг/м2. СНиП перерыл - ничо не нашёл. подскажите
|
я - конструктор.. и полагаю..что вот на вопрос сколько выдержит - ни один конструктор не ответить.. про нагрузки - написано..ну почти верно..все остальное считается в спец. программах..задается плита, на неё нагрузки и по результатам расчетов - видно... тем более.. не известно какая арматура в бетоне..
|
|
Цитировать ·
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|