Старый 14.04.2009, 11:48   #541
3лыдень
Banned
 
Аватар для 3лыдень
 
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 28 992


вы лучше мне подскажите, сколько кг/м2 выдерживают ж/б перекрытия 6м, коробчатого типа. в сталинке

а то я тут нагрузил свои полы стяжкой средним слоем 10см (240кг/м2) + керамзит 30кг/м2+стенки новые из газобетона 50кг/м2 и у соседей внизу трещины по Щекатурке потолка пошли))) ну это понятно, дал нагрузку после того как простояла квартира пустая 3 года и поехали трещины мелкие. а посмотреть соседи не пускают (??????)

я считаю нагрузку на балки из расчета 400кг/м2, а вот зам советует щитать 560кг/м2. в новых домах я знаю сейчас 600кг/м2. СНиП перерыл - ничо не нашёл. подскажите
3лыдень is offline   Цитировать ·
Старый 14.04.2009, 12:34   #542
Амариллис
Наш человек
 
Аватар для Амариллис
 
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 9 861


Цитата:
Сообщение от 3лыдень Посмотреть сообщение
вы лучше мне подскажите, сколько кг/м2 выдерживают ж/б перекрытия 6м, коробчатого типа. в сталинке

а то я тут нагрузил свои полы стяжкой средним слоем 10см (240кг/м2) + керамзит 30кг/м2+стенки новые из газобетона 50кг/м2 и у соседей внизу трещины по Щекатурке потолка пошли))) ну это понятно, дал нагрузку после того как простояла квартира пустая 3 года и поехали трещины мелкие. а посмотреть соседи не пускают (??????)

я считаю нагрузку на балки из расчета 400кг/м2, а вот зам советует щитать 560кг/м2. в новых домах я знаю сейчас 600кг/м2. СНиП перерыл - ничо не нашёл. подскажите
спрошу у конструктора
Амариллис is offline   Цитировать ·
Старый 14.04.2009, 17:18   #543
ALëNA
Наш человек
 
Аватар для ALëNA
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: Турку есть в этом городе
Сообщений: 9 384


а никто не в курсе чем заделывать отверстия в стенах (проход кабеля) если категории помещений В2 или В3. Все еще нужно использовать кабельные проходки (огнезащитные составы) или для этих категорий уже можно просто бетон с песком 1/10(или что-нить подобное по СНиП 3.05.06-85)?
ALëNA is offline   Цитировать ·
Старый 15.04.2009, 12:29   #544
3лыдень
Banned
 
Аватар для 3лыдень
 
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 28 992


дорожный бюджет увеличили по стравнению с 2008 годом на 30% и ещё на 13% бюджет на ремонт и реконструкцию федеральной сети. опять дорожники в лучшем положении))) мы - элита!


у нас даже расчет 1 и тот простейший. и ответственности никакойкаста
3лыдень is offline   Цитировать ·
Старый 15.04.2009, 13:40   #545
Амариллис
Наш человек
 
Аватар для Амариллис
 
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 9 861


Цитата:
Сообщение от 3лыдень Посмотреть сообщение
дорожный бюджет увеличили по стравнению с 2008 годом на 30% и ещё на 13% бюджет на ремонт и реконструкцию федеральной сети. опять дорожники в лучшем положении))) мы - элита!


у нас даже расчет 1 и тот простейший. и ответственности никакойкаста
злыдень, не глумитесь, а то не скажу что мне конструктор про ваше перекрытие ответил!!
Амариллис is offline   Цитировать ·
Старый 15.04.2009, 14:14   #546
3лыдень
Banned
 
Аватар для 3лыдень
 
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 28 992


Цитата:
злыдень, не глумитесь, а то не скажу что мне конструктор про ваше перекрытие ответил!!
колитесь! я вчера со специалистом НИИ КХ с Хрустальной приходил. он мне сказал чтобы я забил на всех и спокойно ставил хоть рояля, хоть пианину со штангами

а соседи слились, техник ЖК им посоветовала "хоть иногда ремонт делать, а не искать соседей, покрясящих им потолок"
3лыдень is offline   Цитировать ·
Старый 15.04.2009, 14:34   #547
Амариллис
Наш человек
 
Аватар для Амариллис
 
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 9 861


Цитата:
Сообщение от 3лыдень Посмотреть сообщение
колитесь! я вчера со специалистом НИИ КХ с Хрустальной приходил. он мне сказал чтобы я забил на всех и спокойно ставил хоть рояля, хоть пианину со штангами

а соседи слились, техник ЖК им посоветовала "хоть иногда ремонт делать, а не искать соседей, покрясящих им потолок"
вот что конструктор написал:


Во-первых я не видел чертежи этих сталинских перекрытий, поэтому сколько именно они несут я сейчас сказать не могу. Нужно найти в Сети информацию.

Перекрытия рассчитываются, кроме собственного веса, на стандартные полезные нагрузки. Если это обычный жилой дом, то это вообще 150 кг/м2 ( нормативная ).
Для офисных помещений конечно же будет побольше.

Обычно конструктор не парится, и для монолитного перекрытия толщиной в 200 мм считает, что расчетная нагрузка ( собственный вес + полезная нагрузка ) составляет 1000 кг/м2, из которых на собственный вес приходится 575 кг.
Остальное все - на "пирог" и полезную нагрузку ( люди ).

Концовку про балки я не совсем понял. Была речь про перекрытия и тут про какие-то балки. Уточни
Амариллис is offline   Цитировать ·
Старый 15.04.2009, 17:03   #548
3лыдень
Banned
 
Аватар для 3лыдень
 
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 28 992


Цитата:
Если это обычный жилой дом, то это вообще 150 кг/м2 ( нормативная)
молодец конструктор, СНиП знает))) только это нагрузки от людей и мебели)))

я хоть и тупой дорожник, но СНиП читать умею. и у меня все снипы есть в шкафу
3лыдень is offline   Цитировать ·
Старый 15.04.2009, 17:28
ответ для 3лыдень , на сообщение « молодец конструктор, СНиП знает)))... »
  #549
Амариллис
Наш человек
 
Аватар для Амариллис
 
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 9 861


Цитата:
Сообщение от 3лыдень Посмотреть сообщение
молодец конструктор, СНиП знает))) только это нагрузки от людей и мебели)))

я хоть и тупой дорожник, но СНиП читать умею. и у меня все снипы есть в шкафу
ну как хотите. зачем тогда спрашивали
Амариллис is offline   Цитировать ·
Старый 15.04.2009, 17:47   #550
LesyaN
Участник
 
Аватар для LesyaN
 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от 3лыдень Посмотреть сообщение
вы лучше мне подскажите, сколько кг/м2 выдерживают ж/б перекрытия 6м, коробчатого типа. в сталинке

а то я тут нагрузил свои полы стяжкой средним слоем 10см (240кг/м2) + керамзит 30кг/м2+стенки новые из газобетона 50кг/м2 и у соседей внизу трещины по Щекатурке потолка пошли))) ну это понятно, дал нагрузку после того как простояла квартира пустая 3 года и поехали трещины мелкие. а посмотреть соседи не пускают (??????)

я считаю нагрузку на балки из расчета 400кг/м2, а вот зам советует щитать 560кг/м2. в новых домах я знаю сейчас 600кг/м2. СНиП перерыл - ничо не нашёл. подскажите
я - конструктор.. и полагаю..что вот на вопрос сколько выдержит - ни один конструктор не ответить.. про нагрузки - написано..ну почти верно..все остальное считается в спец. программах..задается плита, на неё нагрузки и по результатам расчетов - видно... тем более.. не известно какая арматура в бетоне..
LesyaN is offline   Цитировать ·

Добавить сообщение


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения