Автомат счётчика электроэнергии
Доброго вечера.
В новой квартире стоит счётчик с автоматами на 16 А.(продавалась с отделкой)
Срабатывают в кухне при включении половины, что потребляет там энергию...
Сечение провода на глаз 2.5-3мм
Какой максимально автомат можно поставить при данном сечении?
Сам покопался - вроде по расчётам получается до 25А...или больше можно?
Будут ещё устанавливаться 2 кондея по 3.5кВт на один автомат,но каждый будет работать на более 1.2Квт - по заверению установщиков - и того 2.4 квт(съедается около 11А - остаётся 4А - тож мало) - возможно,что при пуске кондеев(в этот момент приходится максимум по мощности) - будет выбивать...
В общем такой вопрос...
|
|
Цитировать ·
|
07.05.2011, 23:41
|
#2
|
Ветеран
Регистрация: 02.06.2009
Адрес: Калининский район
Сообщений: 850
|
Узнавайте какая допустимая мощность в доме в своей обслуживающей компании.Какая у вас плита?Какие приборы на этом конкретно автомате?
|
|
Цитировать ·
|
07.05.2011, 23:46
|
#3
|
Ветеран
Регистрация: 25.08.2009
Адрес: Всеволожский район ЛО=)
Сообщений: 746
|
хыыы..плита=) - улыбнуло - газовая=)))
Мощность в доме? в смысле на какой мощность будет срабатывать трансформатор в доме?....в доме вообще или на квартиру в частности?
|
|
Цитировать ·
|
07.05.2011, 23:48
|
#4
|
Ветеран
Регистрация: 25.08.2009
Адрес: Всеволожский район ЛО=)
Сообщений: 746
|
Да мощность надом не особо пока интересует - интересна безопасность проводки - какую максимально мощность можно нагрузить на провод(автомат)
|
|
Цитировать ·
|
08.05.2011, 00:54
|
#5
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
сейчас повальное занижение сечений проводов - глаз для реальной оценки плохой советчик ( штангенциркуль точнее ). Для 2.5 мм2 медного провода допустимый длительный ток около 25А.
Автомат на 25А при перегрузке сработает не сразу, поэтому например ток в 35А будет перегревать проводку минут 5-10. Оно вам надо ?
|
|
Цитировать ·
|
08.05.2011, 03:17
|
#6
|
Активный участник
Регистрация: 01.10.2008
Адрес: Купчино
Сообщений: 523
|
Цитата:
Сообщение от MUXAUJl
Доброго вечера.
В новой квартире стоит счётчик с автоматами на 16 А.(продавалась с отделкой)
Срабатывают в кухне при включении половины, что потребляет там энергию...
Сечение провода на глаз 2.5-3мм
Какой максимально автомат можно поставить при данном сечении?
Сам покопался - вроде по расчётам получается до 25А...или больше можно?
Будут ещё устанавливаться 2 кондея по 3.5кВт на один автомат,но каждый будет работать на более 1.2Квт - по заверению установщиков - и того 2.4 квт(съедается около 11А - остаётся 4А - тож мало) - возможно,что при пуске кондеев(в этот момент приходится максимум по мощности) - будет выбивать...
В общем такой вопрос...
|
В новых домах, на кухню ставят УЗО или дифавтомат. У вас вероятно срабатывает не от перегрузки а от утечки.
|
|
Цитировать ·
|
08.05.2011, 07:43
|
#7
|
Наш человек
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: СПб
Сообщений: 8 555
|
узнать надо разрешенную мощность на квартиру...
в домах с газом вроде не превышает обычно 5,5кВт - 25А
но эт на всю квартиру
амениьт срабатывающий автомат на 20 А (25 нельзя так как должен соблюдаться принцип того, что номинал последующего АВ меньше предыдущего, если у вас вводной 25 конечно)
чего у вас на кухне с газом может потреблять 3,5 кВт в постоянном режиме?? Вопрос для мнея)))
|
|
Цитировать ·
|
08.05.2011, 10:47
|
#8
|
Старожил
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Купчино
Сообщений: 1 177
|
Если я поняла правильно, то счетчик и автомат на 16А - это в квартире. Так?
Если да, то чтобы приблизительно узнать разрешенную мощность на квартиру, надо посмотретье на автомат, который стоит до счетчика. Обычно он установлен в общем щитке Вашего этажа, там же видно сечение проводов ввода в квартиру (отходящие от автомата провода).
Если же Вы говорите об автомате на 16А в этажном щитке (до квартиры), то я даже преставить не могу, чтобы в настоящее время на квартиру выделяли так мало.
|
|
Цитировать ·
|
08.05.2011, 13:29
|
#9
|
Ветеран
Регистрация: 02.06.2009
Адрес: Калининский район
Сообщений: 850
|
Цитата:
Сообщение от MUXAUJl
Да мощность надом не особо пока интересует - интересна безопасность проводки - какую максимально мощность можно нагрузить на провод(автомат)
|
Рада,что подняла настроение!Для дома с газовой плитой автомата 16 ампер для кухни достаточно.Странно,что он срабатывает.16 ампер-это максимум 3000 ватт,т.е. если вы включили чайник мощностью 2200 вт+микроволновку-автомат сработает.Поэтому я спросила какие приборы запитаны на этом автомате.Вызывайте электрика,может есть смысл ставить УЗО.
__________________
"Толерантность-терпимость к чужому образу жизни,поведению,обычаям,чувствам,мнениям,идеям, верованиям."(Википедия) "Делай,что можешь,с тем,что у тебя есть и там,где находишься."(Т.Рузвельт)
|
|
Цитировать ·
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|