29.06.2011, 14:06
|
#1
|
|
Элита
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 2 660
|
Вопрос к электрикам.
У нас дом 504 серия с балками в квартире.Дом 73 года. Купили мы квартиру и хотели перенести вниз розетки,но мой папа сказал что нельзя т.к провода алюминиевые,а если их нарасчивать с медными то алюминий развалиться в руках.Высокое напряжение и розетка сразу бахнет. Перенесли только выключатели т. к там маленькое напряжение. А недавно был местный электрик из жека которрый сказал ,что можно переносить.Что нельзя на мощное -стиралку и прочее.А на телевизор,компьютер можно смело переносить ниже и ничего не будет. Хотелось бы узнать мнение знатоков.
И ещё,если можно,то каким образом наращивать провод,паять нелья,клёмы ставить?
|
|
Цитировать ·
|
29.06.2011, 14:18
|
#2
|
|
Мега-элита
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 4 146
|
Цитата:
Сообщение от мурлыська
У нас дом 504 серия с балками в квартире.Дом 73 года. Купили мы квартиру и хотели перенести вниз розетки,но мой папа сказал что нельзя т.к провода алюминиевые,а если их нарасчивать с медными то алюминий развалиться в руках.Высокое напряжение и розетка сразу бахнет. Перенесли только выключатели т. к там маленькое напряжение. А недавно был местный электрик из жека которрый сказал ,что можно переносить.Что нельзя на мощное -стиралку и прочее.А на телевизор,компьютер можно смело переносить ниже и ничего не будет. Хотелось бы узнать мнение знатоков.
И ещё,если можно,то каким образом наращивать провод,паять нелья,клёмы ставить?
|
Не электрик, но все равно напишу. Сорри, если не в тему.
Мое мнение, что либо менять всю проводку на медь, либо не трогать вообще. Если решили заморачиваься с переносом, штроблением стен, то почему всю проводку от счетчика на медную не хотите помянять?
|
|
Цитировать ·
|
29.06.2011, 14:20
|
#3
|
|
Мега-элита
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Энцелад или где-то рядом
Сообщений: 3 759
|
В квартирной проводке одинаковое напряжение 210-230В, что на розетках, что на выключателях.
Просто выключатели обычно на освещение и ТОКИ там небольшие.
В розетку же может быть включена мощная нагрузка ( 2-3 кВт ) и ток соответственно большой, до 10-15А.
При таком токе неправильно сделанный контакт медь-алюминий будет сильно греться, что чревато неприятными последствиями.
Соединить медь с алюминием можно через стальную шайбу ( сращиваемые жилы сделать колечком, надеть на винт, проложив между медью и алюминием шайбу, не забыть гровер и зажать гайкой, заизолировать изолентой ) или использовать сжимы "орех", "темно-серые" клеммы Ваго со смазкой, карболитовые клеммные колодки со стальными пластинами
|
|
Цитировать ·
|
29.06.2011, 14:49
|
#4
|
|
Элита
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 2 660
|
потому что это стоит кучу денег. Потому что это нужно иметь пусую квартиру,иначе потом неотмыть мебель будет от грязи.А мы в квартире живём.
|
|
Цитировать ·
|
29.06.2011, 16:08
|
#5
|
|
Элита
Регистрация: 26.05.2010
Адрес: Приморский р-н,Шуваловский проспект
Сообщений: 1 772
|
Цитата:
Сообщение от мурлыська
потому что это стоит кучу денег. Потому что это нужно иметь пусую квартиру,иначе потом неотмыть мебель будет от грязи.А мы в квартире живём.
|
эта куча денег того стоит, электробезопасность квартиры превыше в сего а грязь просто придется потерпеть  но по мне так лучше все переделать на медь  почему-то многие сделают красиво кафель, обои. ламинат и тд а вот про электробезопасность мало кто думают а потом удивляются почему автомат вырубает
__________________
|
|
Цитировать ·
|
29.06.2011, 16:27
|
#6
|
|
Мега-элита
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 4 146
|
Цитата:
Сообщение от nato4ka1986
эта куча денег того стоит, электробезопасность квартиры превыше в сего а грязь просто придется потерпеть  но по мне так лучше все переделать на медь  почему-то многие сделают красиво кафель, обои. ламинат и тд а вот про электробезопасность мало кто думают а потом удивляются почему автомат вырубает 
|
вот и я о том. Если бюджет ограничен, то сделайте косметику, замените розетку и не парьтесь. А если уж решили переносить, штробить и т.д., то лучше сделать хорошо.
|
|
Цитировать ·
|
29.06.2011, 20:00
|
#7
|
|
Элита
Регистрация: 03.01.2009
Адрес: Приморская
Сообщений: 1 736
|
Да тут все просто в 504 шел штатный алюминий держит он прекрасно до 3 кв сам лично проверял благо жил раньше в таком...нарастить и перенести розетки можно ( другое дело что бы не рисковать лучше не нагружать их свех 2.5 -3 кв.
Наращивается простым алюминивым кабелем того же сечение через клемник...Скрутка колпачек..... лучше конечно клемник Ваго цена вопроса 7 рублей магазин этм метизы..
Если нет алюминевого провода то опять же клемники Ваго - категорически нельзя только соединять медь и алюминий через скрутку погорите. А наращивать лучше тогда медью сечением 1.5. И ничего страшного там нет главное не дергать провода. И небыло бы переломов.
А под стиралку и посудомойку киньте отдельную линию - и цена вопроса 2 -3 т и надежнее .
|
|
Цитировать ·
|
29.06.2011, 21:02
|
#8
|
|
Активный участник
Регистрация: 15.03.2008
Адрес: м.Академическая
Сообщений: 326
|
мурлыська, а ваш папа понимает в электрике? Если да, то может лучше он вам проложит все кабеля новые? Работа тяжелая и сильно дорогая, если нанимать хорошего специалиста. Можно вызывать грамотного электрика для консультации папе (или мужу) и на соединение к счетчику. Экономия существенная. Мне за трехкомнатную просили от 100 до 140 тысяч за одну работу. А хорошие кабеля по цене не сильно и дорого. Розетки можно покупать постепенно.
|
|
Цитировать ·
|
30.06.2011, 11:02
|
#9
|
|
Активный участник
Регистрация: 30.11.2010
Адрес: Литовская д.10
Сообщений: 309
|
в "электрике" есть переходник с алюминия на медь .. и никаких "скруток через колпачек и другие места" делать не надо ...
p/s/ а вообще, лучше доверьте работу в которой, что то не знаете или не умеете тем кто в этом понимает .....
|
|
Цитировать ·
|
30.06.2011, 15:15
|
#10
|
|
Старожил
Регистрация: 01.08.2007
Адрес: ВО
Сообщений: 1 414
|
Цитата:
Сообщение от "Ю-Питер"
в "электрике" есть переходник с алюминия на медь .. и никаких "скруток через колпачек и другие места" делать не надо ...
p/s/ а вообще, лучше доверьте работу в которой, что то не знаете или не умеете тем кто в этом понимает .....
|
Алюмомедные гильзы начинаются от 10 квадратов 
Насчёт недопустимости скруткок, колпачков и пр. соглашусь. Винтовые соединения плохи тем, что их не рекомедуется замуровывать, чтобы иметь возможность подтянуть.
Т.о. из доступного остаются только лужёные обжимные гильзы.
__________________
|
|
Цитировать ·
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|